Đây có thể là một phần vấn đề của bạn hoặc không, nhưng với tôi, nó có vẻ chỉ ra một vấn đề. Tôi muốn nhắc đến đoạn cuối cùng trong bài đăng thứ hai của bạn, vào "Chủ Nhật lúc 11:19 sáng". Trong đó, bạn nói rằng bạn tự tin rằng mình có hệ thống nối đất tốt NẾU bạn tránh sử dụng một đầu ra đáng ngờ từ UPS.
Điều khiến tôi ấn tượng là tuyên bố, "trên một trong 3 cổng chân trên UPS (đầu ra) của tôi, có lẽ không có hệ thống nối đất, vì vậy nếu tôi xoay PC qua đó, thì lưới tản nhiệt PSU sẽ bị điện giật, cũng như đầu nối USB-C của Bàn phím khi tôi chạm vào nó." Trong những trường hợp bình thường, ngay cả khi hệ thống của bạn KHÔNG có kết nối đúng cách giữa vỏ máy và Đất, bạn sẽ KHÔNG bị điện giật từ nó. Vì vậy, bài đăng đó nói rằng mọi thứ KHÔNG như mong đợi.
Bây giờ, thực tế là bạn không bị điện giật khi sử dụng các ổ cắm UPS khác xác nhận rằng chúng có Đất hoạt động, mặc dù có thể không hoàn hảo. Nhưng hãy nhận ra rằng, trong một hệ thống như vậy, Đất tốt sẽ mang lại HAI điều cho bạn. Đầu tiên là, NẾU có một đường dẫn điện kỳ lạ nào đó cho phép Điện áp đường dây điện đến bên ngoài các thiết bị để bạn có thể chạm vào nó và bị điện giật, thì Đất tốt sẽ chuyển hướng nguồn điện đó xuống Đất và bạn sẽ KHÔNG cảm thấy bị điện giật vì Điện áp còn lại RẤT thấp. Thứ hai là kết nối Đất này CŨNG có nghĩa là tất cả các tấm chắn trong CÁP tín hiệu có thể thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn nhiễu từ các tín hiệu bên ngoài. ĐIỀU NÀY có thể ảnh hưởng đến bất kỳ tiếng ồn nào xuất hiện trong những thứ như cáp âm thanh và tai nghe.
Có một yếu tố thứ ba liên quan. Với các loại cáp điện, phích cắm và hệ thống dây điện hiện đại, việc sử dụng phích cắm 3 chấu trên cáp nguồn có nghĩa là các kết nối từ ổ cắm trên tường đến thiết bị của người dùng là chính xác. Trong cáp nguồn như vậy, ba dây là: Đường dây nóng, Đường dây trung tính và Đất. Nguồn điện chạy từ Đường dây nóng qua các thành phần của thiết bị đến Đường dây trung tính và thông thường không có dòng điện nào chạy qua Đường dây đất. Đường dây đất SẼ mang các tín hiệu nhiễu nhỏ đến Đất vì các tấm chắn cáp trong thiết bị được kết nối với khung máy và do đó với đường dây Đất đó. NẾU có một số vấn đề trong mạch điện cho phép dòng điện rò rỉ ra khung máy, thì các dòng điện đó cũng SẼ được dẫn an toàn đến Đất. Khi kết nối cáp nguồn của bạn với Đất thật bên ngoài KHÔNG có, thì không có cách nào để "loại bỏ" các tín hiệu nhiễu nhỏ, NHƯNG nếu KHÔNG có trục trặc nào của các mạch điện trong thiết bị có thể cho phép dòng điện "rò rỉ ra ngoài", bạn sẽ KHÔNG bị điện giật khi chạm vào khung máy! Nếu bạn THỰC SỰ cảm thấy bị sốc - sốc thực sự, không phải là "cảm giác ngứa ran" nhỏ mà bạn có thể tưởng tượng - thì CÓ vấn đề ở đâu đó trong hệ thống của bạn.
Ở nhiều nơi trên thế giới, hệ thống cung cấp điện cho ngôi nhà của bạn kết nối TẤT CẢ các đường dây Trung tính với Đất thật tại cả máy biến áp cung cấp trên các đường dây điện bên ngoài và tại bảng cầu dao trong nhà bạn. Các đường dây Trung tính KHÔNG phải là đường Đất vì chúng dẫn dòng điện đáng kể trở lại qua bảng điện đến máy biến áp và do đó CÓ Điện áp khác không trên chúng mặc dù điện áp đó phải nhỏ. Mục liên quan: thông thường không bao giờ được dẫn bất kỳ dòng điện nào bởi dây Đất trong cáp nguồn để NẾU nó cần dẫn dòng điện xuống Đất một cách an toàn khi có sự cố xảy ra thì không có gì cản trở việc thực hiện công việc đó.
Vì vậy, khi các đường dây điện đi vào thiết bị của người dùng, đường Dây nóng chỉ đi đến nơi điện sẽ được tiêu thụ, đường Dây trung tính chỉ đi đến nơi dòng điện được trả về nguồn và đường Dây Đất chỉ đi đến khung máy mà bạn có thể chạm vào. Trong một số tình huống kỳ lạ NẾU hệ thống dây điện trong ổ cắm trên tường HOẶC trong phích cắm ở đầu cáp được thực hiện không đúng cách, thì điều này có thể không đúng. Nhưng loại vấn đề đó KHÔNG phải là một phần trong tình huống của OP. TUY NHIÊN, CÓ một cách mọi thứ có thể trở nên "sai" khi bạn có thiết bị có phích cắm HAI chấu cũ trên cáp nguồn của thiết bị. Bây giờ, thiết kế phích cắm 2 chấu mới nhất cố gắng ngăn chặn sự cố ở đây bằng cách có các chấu có chiều rộng KHÁC NHAU để chúng chỉ có thể cắm vào tường theo một chiều. Nhưng ngay cả điều đó cũng có thể bị khắc phục bằng cách sử dụng sai cách và CÓ những thiết bị có phích cắm KHÔNG được thiết kế với các chấu khác nhau này. Bây giờ, hãy thêm vào đó yếu tố này: một số thiết bị tiêu dùng được tạo ra sao cho các mạch bên trong cho phép dòng điện thực chạy vào khung máy bên trong và ngăn bạn chạm vào khung máy đó. NHƯNG sau đó, đường TRUNG TÍNH được kết nối với khung máy đó VÀ bất kỳ tấm chắn cáp nào cũng được kết nối ở đó! Một thiết bị như vậy hoạt động tốt khi hoạt động độc lập, và thậm chí còn ổn khi được kết nối với một số thiết bị khác NẾU phích cắm điện được kết nối đúng cách để đường dây NÓNG của tường thực sự đi đến các điểm đầu vào nguồn điện và đường dây TRUNG TÍNH đi đến khung máy. NHƯNG nếu phích cắm trên cáp đầu vào nguồn điện cho thiết bị này được cắm ngược vào ổ cắm trên tường, thì Nóng và Trung tính sẽ ĐẢO NGƯỢC! Khung máy có thể ở Điện áp cao nhưng BẠN không biết vì bạn không thể chạm vào nó. Tuy nhiên, bất kỳ TẤM CHẮN nào trên cáp được kết nối sau đó có thể có Điện áp đường dây nóng trên chúng! ĐIỀU ĐÓ có thể khiến người dùng bị điện giật ở một vị trí khác trong toàn bộ hệ thống thiết bị, nơi có thể chạm vào tấm chắn cáp hoặc một bộ phận khung máy! Thêm vào đó, nó có thể đưa tín hiệu nhiễu và tiếng ồn vào cáp kết nối.
Vậy, nếu bạn nghi ngờ điều này, làm thế nào bạn có thể tìm và sửa chữa? Có một cách đơn giản chỉ mất một chút thời gian. Về cơ bản, bạn ngắt kết nối nhiều thiết bị được kết nối trong một hệ thống và bắt đầu với thiết bị tối thiểu, tìm kiếm các triệu chứng của điện giật. Sau đó, bạn kết nối lại từng thiết bị một cho đến khi tìm thấy thiết bị gây ra sự cố. Sau đó, bạn thử lật ngược phích cắm trên thiết bị đó nếu có thể và xem sự cố có biến mất không.
OP, trong trường hợp của bạn, hãy kết nối hệ thống của bạn với UPS theo cách CÓ khiến bạn bị giật ở vỏ máy và đầu nối cáp. Bây giờ, hãy ngắt kết nối tất cả các cáp tín hiệu của các thiết bị ngoại vi như máy in, máy quét, modem, v.v. VÀ đối với mỗi thiết bị, hãy rút phích cắm khỏi ổ cắm nguồn. Điều đó sẽ chỉ để lại máy tính của bạn được kết nối - hiện tại, ngay cả màn hình cũng phải được ngắt kết nối để bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đó. Bây giờ hãy kiểm tra xem vỏ máy tính có bị giật không và KHÔNG được có bất kỳ cú giật nào. Giả sử không có cú giật nào, hãy kết nối lại cáp tín hiệu Màn hình VÀ phích cắm nguồn của nó. Kiểm tra lại xem có bị giật không. NẾU bạn bị giật, hãy thử rút cáp nguồn của thiết bị đó rồi cắm lại sau khi lật ngược thiết bị. (Rõ ràng là nếu phích cắm là loại 3 chấu, bạn không thể làm như vậy!) Nếu cách này loại bỏ được các cú giật thì bạn biết rằng bạn đã tìm thấy và khắc phục được một nguyên nhân. NẾU không thể thực hiện được vì cấu hình phích cắm nhưng bạn CÓ bị sốc khi cắm thiết bị này vào, thì bản thân thiết bị đó có vấn đề bên trong.
Sau khi bạn đã cắm một thiết bị ngoại vi và vẫn KHÔNG có sốc, hãy chuyển sang thiết bị tiếp theo để thêm vào hệ thống. Tiếp tục thêm từng thiết bị một, kiểm tra xem có bị sốc không và cố gắng loại bỏ. Cuối cùng, bạn sẽ kết nối lại TẤT CẢ các thiết bị và vẫn KHÔNG có sốc. HOẶC bạn có thể thấy rằng một thiết bị gây ra vấn đề bất kể nó được kết nối như thế nào và đó là vấn đề khác chỉ với thiết bị ĐÓ.
Khi bạn có toàn bộ hệ thống hoạt động mà không có sốc, bạn nên di chuyển kết nối đến đầu ra UPS sang một thiết bị mà bạn biết CÓ kết nối Đất tốt. Bây giờ bạn có một hệ thống không có rò rỉ điện nguy hiểm gây ra sốc. HƠN NỮA, bạn nên có một hệ thống có cáp tín hiệu không gây nhiễu trong suốt quá trình để tiếng ồn trong tai nghe của bạn không còn nữa.