Hỏi / Đáp Máy tính được cắm vào ổ cắm không có dây nối đất...

measure

New member
Xin chào,

Tôi cảm thấy mình nên mở đầu bài viết này bằng thực tế rằng, mặc dù tôi không nghĩ đây là diễn đàn phù hợp cho bài đăng này, nhưng tôi không thể tìm thấy một phần nào tốt hơn trên trang web này. Tương tự như vậy, tôi không biết có trang web nào khác để thảo luận về máy tính có thẩm quyền.

Dù sao thì, cách đây một thời gian, tôi đã tự lắp cho mình một chiếc PC trị giá 500 đô la từ các linh kiện mới (tôi có thể cung cấp danh sách nếu cần). Gần đây, tôi đã chuyển đi và do bất cẩn (rất bất cẩn) nên tôi đã quên kiểm tra xem không có ổ cắm nào trong căn hộ này có dây nối đất (tôi đã quá quen với sự phổ biến của các ổ cắm có 3 chấu nối đất đến nỗi tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó). Thật thất vọng, sau khi đã thử từng ổ cắm bằng máy thử neon, không có ổ cắm nào có dây nối đất. Theo tôi hiểu, chi phí để nối lại dây cho một số ổ cắm ít nhất là 1000 đô la (đây là con số rất ước tính, ý tôi là, nó sẽ tốn kém hơn cả PC của tôi).

Tôi vẫn chưa cắm máy tính vào vì sợ. Tôi hiểu rằng bộ chống sét lan truyền là bắt buộc, nhưng còn điều gì khác có thể xảy ra nếu không có tiếp địa? Có cách nào an toàn, hợp pháp để tôi có thể tránh một số tác động tiêu cực của việc không có tiếp địa không? Tôi không thực sự hiểu biết về chủ đề này và tôi chưa thể thu thập bất kỳ thông tin cụ thể nào về vấn đề này từ Google. Tôi sợ rằng không thể kiểm soát được nhiều sét lan truyền. Vì một lý do nào đó, tôi có ý tưởng rằng PC sẽ tích tụ tĩnh điện/điện dư thừa mà nó cần phải xả. Thực sự thì tôi không biết điều gì là đúng về tình huống này, đó là lý do tại sao tôi đến cộng đồng này để được giúp đỡ.

Cảm ơn bạn rất nhiều,
Ryan
 
1000 đô la để nối đất? o.0

nối một sợi dây vào một ống đồng, bùm, nối đất.

Phhh... nếu điện dễ như vậy, chúng ta đã không cần kỹ sư thiết kế mạch điện cho tòa nhà.

Tôi xin lỗi... nhưng nếu xảy ra sự cố tăng điện áp, tôi không thể đảm bảo kết quả... với tư cách là một kỹ sư điện...

Chủ sở hữu tòa nhà nhất định phải làm lại hệ thống điện. Nếu không thể, ông ta nên phá bỏ toàn bộ nơi này.

Tuy nhiên, có lẽ bạn nên tìm một căn hộ khác... nghiêm túc đấy. Tôi sẽ không mạo hiểm đầu tư 5000$ vào đồ điện tử khi biết rằng điện đã có từ thời Thế chiến thứ II.
 
mạo hiểm 5000$ cho đồ điện tử khi biết rằng điện đã có từ thời Thế chiến thứ II.

May mắn thay, giá chỉ 500 đô la, không phải 5000 đô la. Tôi chắc chắn sẽ phải cố gắng quyết đoán hơn trong việc lắp một số dây điện hợp lệ chạy qua nơi này. Có vẻ như đó là lựa chọn khả thi duy nhất. Trên bức tường bên ngoài phía sau căn hộ có một ổ cắm nối đất, vì vậy tôi biết hộp có nối đất, điều này thật đáng mừng. Tất nhiên ổ cắm nối đất duy nhất phải không thể tiếp cận được...

Tôi hiểu vấn đề về điện áp tăng đột biến, nhưng tôi vẫn tự hỏi liệu có vấn đề gì khác phát sinh do không có ổ cắm nối đất không.

Cảm ơn rất nhiều vì đã trả lời,
Ryan
 
Nếu tôi không nhầm thì ngay cả trên ổ cắm 2 chấu, một chấu là cực dương, một chấu là cực âm, tôi nghĩ chấu âm về cơ bản hoạt động giống như cực nối đất. Nếu bạn lo lắng, hãy cân nhắc mua UPS, hay còn gọi là pin dự phòng. Điều đó sẽ giúp cân bằng điện áp tăng đột biến cho giàn khoan của bạn.
 
Thật không may nếu tòa nhà chung cư đủ cũ để không có đất ở các ổ cắm thì có khả năng là tòa nhà đó thậm chí không bao giờ có đất chạy đến các ổ cắm và thậm chí có thể có dây nhôm cũ, điều này sẽ đòi hỏi phải đi lại dây toàn bộ tòa nhà. Thật không may là không có cách nào an toàn để mô phỏng đất.

Tôi đồng ý với đề xuất về pin dự phòng là lựa chọn tốt nhất của bạn như một bộ chống sét lan truyền, nếu bạn có một bộ chuyển đổi AC-DC-AC thì nó sẽ cân bằng một số đột biến điện áp nhưng nếu bạn bị tăng điện áp đột biến thì bạn sẽ có một cục pin axit chì nặng 5 pound phát nổ trong phòng của mình nên điều đó cũng không tốt lắm.

Hãy nói chuyện với thị trấn hoặc thành phố bạn đang ở và tìm hiểu các quy định về hệ thống dây điện trong các tòa nhà cho thuê, nhiều nơi sẽ yêu cầu chủ nhà chi trả chi phí để đưa nó lên theo quy định.
 
110 hoạt động như thế này, một trong các phích cắm nóng, 110 vôn.
Cái còn lại được gọi là phích cắm chung hoặc phích cắm đất, và được nối đất tại công ty điện lực.
Cái thứ ba là biện pháp an toàn bổ sung trong trường hợp đấu dây không đúng cách, và đó là phích cắm đất tròn, phích cắm này được nối đất vật lý tại nhà bạn. Nghĩa đen là giống như ai đó đã nói...gắn dây thứ ba, móc nó vào ống đồng và cắm xuống đất.
Bạn có thể mua một bộ chuyển đổi cho phép bạn kết nối dây nối đất với vít ở giữa tấm mặt. Tất nhiên điều đó sẽ không có tác dụng gì nếu bản thân hộp không được nối đất. Nhưng ít nhất bạn có thể cắm nó vào. Mặc dù hệ thống điện trong tòa nhà của bạn không đạt tiêu chuẩn hiện hành, tôi sẽ lắp một bộ chống sét lan truyền tốt vào phích cắm và không phải lo lắng quá nhiều về điều đó.
 
Bộ lưu điện sẽ kiểm tra xem có được cắm vào ổ cắm có nối đất không và sẽ phàn nàn gay gắt nếu không được cung cấp. Hai dây là phổ biến cách đây vài năm. Nó chỉ không an toàn nếu thiết bị được gắn vào nó bị hỏng theo cách tồi tệ.

Nếu bạn không thể yêu cầu căn hộ sửa chữa vấn đề của họ, thì bạn có thể tự mình thử sửa chữa.
Tôi đề xuất bạn nên mua một ổ cắm 3 chấu và một cuộn dây nối đất cách điện màu xanh lá cây. Nối một đầu vào đất trên ổ cắm và đầu còn lại vào ống nước lạnh hoặc bộ tản nhiệt bằng kim loại.
Sau đó, hãy thử bằng máy kiểm tra của bạn.
 
Bạn có một số vấn đề cần giải quyết ở đây, bắt đầu từ tình huống rõ ràng là không có Đất đáng tin cậy ở bất kỳ đâu trong căn hộ mới của bạn. Đất được sử dụng cho hai mục đích: một phần của hệ thống bảo vệ cho hệ thống dây điện hoặc lỗi mạch điện vô tình truyền nguồn điện thực đến khung máy tính mà mọi người có thể tiếp cận; và loại bỏ điện tích tĩnh và nhiễu tín hiệu điện khi chúng ở mức thấp, trước khi chúng tích tụ thành vấn đề.

1. Giả sử bạn không có Đất ở bất kỳ đâu. Ngay cả ổ cắm ba chấu duy nhất mà bạn có CÓ THỂ đã được lắp đặt đặc biệt đúng cách, nhưng rất có thể là không. Một thói quen cũ và XẤU là thay thế ổ cắm hai chấu trên hệ thống không nối đất bằng ổ cắm ba chấu chỉ để cho phép sử dụng loại phích cắm đó, nhưng KHÔNG thực sự cung cấp bất kỳ kết nối Đất nào! Vì vậy, trừ khi bạn có thể xác minh rằng ổ cắm ba chấu được thực hiện đúng cách, hãy cho rằng nó không đúng.

2. Sau đây là cách thiết lập hệ thống dây điện trong nhà 110 VAC ở Canada và Hoa Kỳ (và các nơi khác). Nó dựa trên cái gọi là hệ thống Trung tính nối đất. Cả ở máy biến áp trên cột điện và ở hộp cầu chì hoặc cầu dao trong nhà, đường Trung tính được kết nối với Đất thật với đất. Vì vậy, tại hai điểm đó, đường Trung tính có điện thế bằng không vôn so với đất. Bất kỳ nơi nào khác trong nhà, đường Trung tính KHÔNG được đảm bảo giống với đất. Nó dẫn dòng điện được cung cấp cho thiết bị của người dùng (máy tính hoặc ấm đun nước) trở lại thanh cái Trung tính trong hộp cầu chì. Vì hệ thống dây điện trong tường có điện trở rất nhỏ nhưng khác không, nên thực tế có một điện áp nhỏ tại ổ cắm trên tường trên đường Trung tính, so với Đất thật.

3. Tại hộp cầu chì hoặc bảng cầu dao trong nhà, có một kết nối Đất thật với chính hộp bảng điện. Như tôi đã nói, kết nối đó cũng được kết nối với thanh cái Trung tính trong hộp. Trong các thiết kế hiện đại, có một thanh cái Đất riêng trong hộp và tất cả các dây dẫn chạy ra mạch ở mọi nơi trong nhà đều được thực hiện bằng cáp chứa hai dây dẫn dòng điện (có cách điện) cộng với một dây đồng trần để Đất. Đây là cách cung cấp Ground tại mọi hộp ổ cắm trong nhà. Và trong tất cả những thứ này, KHÔNG CÓ GÌ (ngoại trừ dây nối đất) được kết nối với Ground đó, vì vậy nó không bao giờ mang bất kỳ dòng điện nào trong những trường hợp bình thường. Trong các hệ thống cũ hơn, không có dây nối đất kéo dài ra ngoài hộp cầu chì chính và không có thanh nối đất trong hộp.

4. Thiết kế ngày nay với các ổ cắm 3 chấu, v.v. có một dây cáp đi vào hộp trong tường với ba dây (mặc dù dây được dán nhãn giống như 14/2, cho biết nó có dây cỡ 14 và có hai dây cách điện dẫn dòng điện, CỘNG với một dây nối đất trần). Mã màu là: đen cho Nóng ("nguồn" cung cấp điện), Trắng cho Trung tính (để trả lại dòng điện) và trần cho Đất. Khi ổ cắm 3 chấu được lắp trong hộp tường sao cho lỗ tròn nằm ở dưới cùng của một hình tam giác gồm các lỗ hướng xuống dưới, thì lỗ tròn (dưới cùng) là Đất, lỗ bên trái có khe rộng hơn là Trung tính và lỗ bên phải là Nóng. Theo cách đó, bạn thậm chí không thể cắm nhầm phích cắm "Phân cực" 2 chấu đúng chuẩn, vì lưỡi rộng hơn (Trung tính) sẽ không vừa với khe hẹp (Nóng). Trong các hệ thống không nối đất cũ, không có Nối đất, nhưng vẫn có Nóng và Trung tính. Tuy nhiên, các ổ cắm này thường được sản xuất mà không có sự khác biệt về độ rộng khe cắm và không có tiêu chuẩn nào về việc Nóng ở bên trái hay bên phải. Trong một hệ thống hiện đại, nếu bạn sử dụng máy kiểm tra neon, bạn sẽ thấy 110 VAC từ Nóng (phải) đến Trung tính (trái) và cũng thấy 110 VAC từ Nóng đến Đất, nhưng không có điện áp rõ ràng từ Trung tính đến Đất. Đó là vì máy kiểm tra không thể hiển thị cho bạn điện áp rất nhỏ giữa Trung tính và Đất. Trong một hệ thống không nối đất cũ, bạn vẫn sẽ phát hiện 110 VAC từ Nóng đến Trung tính, nhưng có vẻ như không có điện áp nào từ bất kỳ khe cắm nào trong số đó đến hộp kim loại trên tường. Đó là vì hộp kim loại không được kết nối với bất kỳ thứ gì! Không có Đất tại hộp.

5. Bây giờ hãy bắt đầu với các giải pháp, ngoài việc di chuyển hoặc thuyết phục chủ nhà đi lại dây điện. Với mục đích loại bỏ điện áp mức thấp, điện tích tĩnh hoặc tín hiệu nhiễu điện, bạn có thể thử kết nối một dây riêng (màu xanh lá cây) từ vỏ máy tính bên ngoài với một Đất đáng tin cậy. Nơi tốt nhất để tìm là đường ống nước. Hệ thống cung cấp nước chạy một đường ống qua nhiều đất, do đó cung cấp tiếp xúc điện tốt với đất. Các hệ thống cũ hơn TẤT CẢ đều là đường ống kim loại, vì vậy nó hoạt động. Tuy nhiên, một số đã được sửa đổi bằng các thành phần đường ống nhựa ở những nơi kỳ lạ, vì vậy luôn có khả năng vòi nước KHÔNG phải là Đất đáng tin cậy và gần như không thể để một người nghiệp dư biết được. Nhưng đó vẫn là lựa chọn tốt nhất của bạn.

6. Chức năng khác của Đất tốt là trong an toàn hệ thống cung cấp điện. Một cách mà hệ thống Đất bảo vệ bạn là bất kỳ bộ phận nào của thiết bị của bạn tiếp xúc với mọi người đều phải được kết nối với Đất thật. Sau đó, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong thiết bị và nguồn cung cấp Nóng tiếp xúc với bên ngoài đó, dây Đất sẽ thực hiện hai việc. Điều quan trọng nhất là nó cung cấp một tuyến đường có khả năng dòng điện cao để đưa điện xuống Đất - cao đến mức dòng điện sẽ vượt quá giới hạn của cầu chì hoặc máy cắt trong bảng cung cấp dây nóng và nó sẽ bị đứt. Điều đó sẽ dừng dòng điện. Thứ hai là, trong thời gian rất ngắn, vỏ ngoài mà bạn có thể chạm vào sẽ RẤT gần bằng không vôn, vì vậy bạn không có khả năng bị điện giật. Bây giờ, nếu bạn lắp dây nối đất màu xanh lá cây vào vòi nước gần đó, nó có thể hoặc không thể dẫn toàn bộ dòng điện đó và cung cấp khả năng bảo vệ mà hệ thống Đất thực sự có thể - điều đó phụ thuộc vào kết nối đất thay thế tốt như thế nào. Nhưng nó phải có thể xử lý được dòng điện nhỏ từ nhiễu điện và điện tích tĩnh NẾU nó thực sự được kết nối với đất.

7. Một giải pháp thay thế cho hệ thống Đất thực sự để đảm bảo an toàn là Bộ ngắt mạch lỗi tiếp đất (GFCI). Trên thực tế, bạn có thể mua phiên bản một mạch đơn giản hơn của những thứ này tại bất kỳ cửa hàng cung cấp điện hoặc phần cứng nào. Chúng trông rất giống ổ cắm đôi 3 chấu thông thường (nhưng đắt hơn) và bạn lắp chúng vào hộp tường thay cho ổ cắm cũ. (Rõ ràng là trước khi bắt đầu, BẠN PHẢI ngắt nguồn điện khỏi hộp trước khi mở, bằng cách tháo cầu chì hoặc tắt cầu dao cung cấp cho hộp ổ cắm này.) Chúng khác ở mặt trước vì chúng cũng có một đèn báo nhỏ, nút KIỂM TRA và nút ĐẶT LẠI. Nếu bạn không hiểu về hệ thống dây điện trong nhà, tốt nhất bạn nên nhờ người hiểu biết lắp đặt sản phẩm này, chẳng hạn như thợ điện. Sau khi lắp đặt đúng cách, họ sẽ liên tục đo và so sánh dòng điện chạy qua cả phần Nóng và Trung tính của mạch. Hai phần đó LUÔN phải khớp nhau. Nếu không, GFCI sẽ hiểu điều đó có nghĩa là có dòng điện rò rỉ ra khỏi mạch đến một nơi khác và đó có thể là một vấn đề lớn. Vì vậy, nó sẽ tắt nguồn hoặc "ngắt", giống như cầu dao điện. Sau khi bạn khắc phục sự cố ban đầu, bạn sử dụng nút Đặt lại. Bạn có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào bằng nút Kiểm tra và nó sẽ ngắt cho bạn. Phần hấp dẫn là thiết bị này không cần điểm nối đất thực sự để hoạt động, vì vậy nó có thể hoạt động trong hộp ổ cắm không nối đất. Nó chỉ sử dụng phép đo khác để quyết định thời điểm tắt nguồn. Vì vậy, nó cung cấp khả năng bảo vệ an toàn rất giống nhau cho con người và cho nhiều sự cố thiết bị, nhưng nó không có tác dụng loại bỏ nhiễu điện và điện tích tĩnh.

Vì vậy, sự kết hợp của GFCI để bảo vệ an toàn chống lại sự cố và dây nối đất từ vỏ máy tính đến đường ống nước để loại bỏ điện tích tĩnh và nhiễu điện có thể có hiệu quả đối với bạn. Những thứ này vẫn không có tác dụng đối với sự tăng đột biến của hệ thống điện, nhưng một hệ thống nối đất hiện đại cũng không có tác dụng. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
 
Paperdoc thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bài viết này. Bạn có thể sao chép bài viết này (sử dụng liên kết BBCode ở đầu bài viết hoặc bằng cách chỉnh sửa) và tạo bài viết mới tại đây không?:

http://www.tomshardware.com/forum/forum-28-175.html

Đặt tiêu đề là "Phải làm gì khi tiếp đất kém hoặc không có điện" (tên gì đó tương tự) rồi gửi tin nhắn riêng cho tôi kèm theo liên kết đến bài viết đó? Tôi sẽ đưa nó vào hướng dẫn khắc phục sự cố của mình và gửi nó đến shortstuff để liên kết trong bản dựng mới của anh ấy sẽ không đăng danh sách kiểm tra.

Bằng cách đó, chúng tôi có thể bảo vệ công sức của bạn 😉
 
Nhiều thông tin hơn mức trung bình mà một người bình thường có thể sử dụng hoặc thậm chí cần quan tâm, nhưng dù sao đây cũng là một bài đăng chi tiết và hữu ích.
 
Cảm ơn Paperdoc. Như hai người trước tôi đã nói, bài đăng của bạn rất hữu ích. Tôi đặc biệt biết ơn vì cách bạn xử lý các vấn đề ngoài việc tăng điện áp.

Tôi có một câu hỏi tiếp theo. Như những người khác đã khuyến nghị trước đây trong phần trả lời của họ, nếu tôi sử dụng bộ chuyển đổi 2 chấu sang 3 chấu có thanh nối đất (chẳng hạn như cái này), và gắn một sợi dây từ vít vào ống nước, thì liệu cách này có mang lại hiệu quả bảo vệ tương tự không, hay tôi sẽ sẽ tốt hơn nếu chạy dây từ vỏ máy đến ống nước. Lý do tôi hỏi là, tôi muốn sử dụng dải chống sét lan truyền để cấp điện cho mọi thứ cho máy tính. Nếu tôi có thể nối đất tại ổ cắm như vậy, ít nhất là đối với tôi, thì có vẻ tốt hơn.

Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều,
Ryan
 
Cảm ơn Paperdoc. Như hai người trước tôi đã nói, bài đăng của bạn rất hữu ích. Tôi đặc biệt biết ơn vì cách bạn xử lý các vấn đề ngoài vấn đề tăng điện áp.

Tôi có một câu hỏi tiếp theo. Như những người khác đã khuyến nghị trước đây trong phần trả lời của họ, nếu tôi sử dụng bộ chuyển đổi 2 chấu sang 3 chấu có thanh nối đất (chẳng hạn như cái này), và gắn một sợi dây từ vít vào ống nước, thì liệu cách này có mang lại hiệu quả bảo vệ tương tự không, hay tôi sẽ sẽ tốt hơn nếu chạy dây từ vỏ máy đến ống nước. Lý do tôi hỏi là, tôi muốn sử dụng dải chống sét lan truyền để cấp nguồn cho mọi thứ cho máy tính. Nếu tôi có thể nối đất tại ổ cắm như vậy, ít nhất là đối với tôi, điều đó có vẻ tốt hơn.

Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều,
Ryan

Bạn có ý tưởng đúng. Bộ chuyển đổi 2 sang 3 chấu có khả năng gây ra sự cố vì bạn không thể tin tưởng vào việc hộp kim loại trong tường có được Nối đất đúng cách hay không. Nhưng bạn hiểu điều này và đề xuất cung cấp kết nối Nối đất tốt. Vòi nước hoặc đường ống gần đó rất hấp dẫn và thường khá phù hợp, nhưng khó xác minh. Tôi sẽ tin tưởng hơn vào một dây chuyên dụng (thường chỉ có một dây, ít nhất là cỡ 14 hoặc 12, có lớp cách điện màu xanh lá cây) chạy dọc xuống nơi có hộp cầu chì hoặc bảng cầu dao. Tại bảng điều khiển đó sẽ có một sợi dây nặng đi ra khỏi phần có công tắc ngắt chính và đi đến đường ống nước gần đó (hoặc có thể đến cáp nối đất chuyên dụng chạy bên ngoài ngôi nhà và xuống đất). Thường có một loại khớp nối "yên ngựa" bằng kim loại gồm 2 mảnh trên đường ống có chỗ để kết nối cáp nối đất. Bạn có thể nới lỏng kết nối cáp và luồn dây dẫn mới của riêng bạn vào đó, sau đó siết chặt lại. Hoặc, bạn có thể mua một khớp nối yên ngựa khác và một ít giấy nhám, đánh bóng sạch đường ống ngay phía trên khớp nối hiện có và lắp yên ngựa mới ngay bên cạnh khớp nối hiện có, sau đó kết nối dây của bạn vào đó. Dù bằng cách nào, bạn cũng đã tạo được kết nối chắc chắn với nguồn nối đất (có lẽ là) đáng tin cậy, có thể tốt hơn vòi nước cao hơn 2 tầng trong tòa nhà. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng có thể rất khó để chạy dây màu xanh lá cây mới của bạn xuống Đất đã biết. Nếu bạn không thể, tôi vẫn khuyên bạn nên sử dụng thiết bị yên ngựa như một cách để gắn Dây nối đất mới của bạn vào bất kỳ đường ống nước nào bạn sử dụng.

Nhân tiện, nếu bạn nhìn kỹ vào một thiết bị ổ cắm đôi 3 chấu thông thường mà bạn lắp trong hộp tường, bạn có thể thấy rằng khung kim loại của nó (giữ các vít lắp để cố định nó vào hộp) cũng được kết nối với đầu nối đất. Vì vậy, sau khi thiết bị được lắp vào hộp, thì Đầu nối đất, khung thiết bị và bản thân hộp đều được kết nối với nhau thành Nối đất. Và điều đó cũng bao gồm vít kim loại ở giữa giữ nắp hộp tại chỗ, đó là lý do tại sao vít đó đôi khi được sử dụng làm điểm Nối đất. Vì vậy, bạn có thể thiết lập Dây nối đất mới của mình từ bất kỳ nguồn nào và lắp ổ cắm 3 chấu mới vào hộp, sử dụng đầu nối đất của thiết bị ổ cắm đôi làm điểm gắn cho dây nối đất của bạn. Đây là cách phù hợp để cung cấp bản cập nhật ổ cắm 3 chấu Nối đất thực sự cho hộp 2 chấu cũ không nối đất.
 
Cảm ơn Paperdoc. Như hai người trước tôi đã nói, bài đăng của bạn rất hữu ích. Tôi đặc biệt biết ơn vì cách bạn xử lý các vấn đề ngoài vấn đề tăng điện áp.

Tôi có một câu hỏi tiếp theo. Như những người khác đã khuyến nghị trước đây trong phần trả lời của họ, nếu tôi sử dụng bộ chuyển đổi 2 chấu sang 3 chấu có thanh nối đất (chẳng hạn như cái này), và gắn một sợi dây từ vít vào ống nước, thì liệu cách này có mang lại hiệu quả bảo vệ tương tự không, hay tôi sẽ sẽ tốt hơn nếu chạy dây từ vỏ máy đến ống nước. Lý do tôi hỏi là, tôi muốn sử dụng dải chống sét lan truyền để cấp điện cho mọi thứ cho máy tính. Nếu tôi có thể nối đất tại ổ cắm như vậy, ít nhất là đối với tôi, thì có vẻ tốt hơn.

Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều,
Ryan
 
paperdoc, nếu tôi muốn nối đất máy tính của mình và có ổ cắm 3 chân nhưng không có phòng nối đất, tôi có thể kết nối vỏ máy tính của mình với ổ cắm nối đất không? Điều đó có hiệu quả không?
 