Cuộn dây biến áp sơ cấp Sub PSW650 bị cháy. 110v.
Nếu lưới điện của bạn là 110v (Mỹ) và sub không hoạt động thì có thể cuộn dây sơ cấp (đầu vào) của biến áp đã bị cháy. Chỉ cần sử dụng một máy kiểm tra đơn giản để kiểm tra điện trở trên ổ cắm của Sub. Điện trở thông thường phải vào khoảng 2,2 Om. Nếu bạn có mạch hở thì khả năng cao là cuộn dây biến áp sơ cấp (đầu vào) đã bị cháy. (Hoặc có thể là một bộ sấy. Mở sub của bạn ra và kiểm tra nó)
Nhưng có một giải pháp.
Ban đầu, máy biến áp có một cuộn dây sơ cấp (đầu vào) cho 230 v. Cuộn dây này chỉ được chia thành 2 phần.
Mở máy biến áp (khá vất vả), và với tới các dây cuộn dây cho cuộn dây sơ cấp (đầu vào). Bạn sẽ thấy dây bổ sung không được kết nối ở đâu cả. Sử dụng máy kiểm tra, tìm dây của cuộn dây sơ cấp sẽ có điện trở với dây mới tìm thấy khoảng 2,2 Om. Hàn lại dây có mạch hở với cuộn dây vào đầu cuộn dây mới tìm thấy.
Thưởng thức Sub PSW650 đã sửa chữa của bạn
Nếu lưới điện của bạn là 110v (Mỹ) và sub không hoạt động thì có thể cuộn dây sơ cấp (đầu vào) của biến áp đã bị cháy. Chỉ cần sử dụng một máy kiểm tra đơn giản để kiểm tra điện trở trên ổ cắm của Sub. Điện trở thông thường phải vào khoảng 2,2 Om. Nếu bạn có mạch hở thì khả năng cao là cuộn dây biến áp sơ cấp (đầu vào) đã bị cháy. (Hoặc có thể là một bộ sấy. Mở sub của bạn ra và kiểm tra nó)
Nhưng có một giải pháp.
Ban đầu, máy biến áp có một cuộn dây sơ cấp (đầu vào) cho 230 v. Cuộn dây này chỉ được chia thành 2 phần.
Mở máy biến áp (khá vất vả), và với tới các dây cuộn dây cho cuộn dây sơ cấp (đầu vào). Bạn sẽ thấy dây bổ sung không được kết nối ở đâu cả. Sử dụng máy kiểm tra, tìm dây của cuộn dây sơ cấp sẽ có điện trở với dây mới tìm thấy khoảng 2,2 Om. Hàn lại dây có mạch hở với cuộn dây vào đầu cuộn dây mới tìm thấy.
Thưởng thức Sub PSW650 đã sửa chữa của bạn