Hướng dẫn này chỉ ra các bước cài đặt phần mềm giao tiếp Legrand để giám sát UPS được kết nối trực tiếp, ví dụ như bằng cáp USB. Phần mềm này cho phép bạn quản lý máy chủ và có thể là các máy chủ khác bằng mô-đun RS. Phần mềm sẽ được cài đặt trong /usr/legrand/upscomm/.
Giải nén các tệp:
Sau đó thực thi tập lệnh:
Chọn ngôn ngữ của bạn và nhấn phím cách để xem giấy phép và Y để chấp nhận.
Nhấn Y lần nữa để tìm hiểu thêm về các mô-đun cần cài đặt và chọn UPS Server (sẽ được cài đặt trên máy chủ được kết nối với UPS bằng cáp USB). Bạn không cần phải cài đặt RS System. Trả lời Y khi bạn được yêu cầu cấu hình UPS Server Now. Bạn có thể cấu hình bất kỳ lúc nào bằng lệnh:
Sau đó nhấn Enter và chọn Hệ thống UPS của bạn, cổng giao tiếp (/dev/ttyUSB0 cho cổng USB 0) và mật khẩu để bảo vệ cấu hình.
Vào mục Cấu hình sự kiện và chọn những việc cần làm.
Ghi chú ban đầu
Đây là phần mềm 32 bit. Để cài đặt trên máy chủ 64 bit, bạn phải thêm kiến trúc i386 vào hệ thống của mình:
Mã:
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
Đang tải xuống
Để tải xuống phần mềm, hãy sử dụng lệnh sau:
Mã:
wget http://ups.legrand.com/wp-content/uploads/2012/03/upscomm_linux.zip
Mã:
unzip ./upscomm_linux.zip tar zxf ./upscomm_1.21.tar.gz
Cài đặt UPS Communicator Sever
Mã:
cd ./upscomm_inst
Mã:
./install
Nhấn Y lần nữa để tìm hiểu thêm về các mô-đun cần cài đặt và chọn UPS Server (sẽ được cài đặt trên máy chủ được kết nối với UPS bằng cáp USB). Bạn không cần phải cài đặt RS System. Trả lời Y khi bạn được yêu cầu cấu hình UPS Server Now. Bạn có thể cấu hình bất kỳ lúc nào bằng lệnh:
Mã:
/usr/legrand/upscomm/bin/upscfg
Cấu hình UPS Communicator Server
Khi bạn cấu hình mô-đun UPS Server lần đầu tiên, màn hình sẽ như sau:
Sau đó nhấn Enter và chọn Hệ thống UPS của bạn, cổng giao tiếp (/dev/ttyUSB0 cho cổng USB 0) và mật khẩu để bảo vệ cấu hình.
Vào mục Cấu hình sự kiện và chọn những việc cần làm.