Hỏi / Đáp Xin hãy giúp APC UPS model BVX2200LI-IN 2200 VA trục trặc

koriek

New member
Tôi mới mua APC BVX2200LI-IN 2200 VA cho máy trạm mới xây dựng của mình (mới mua được 2 tuần và còn mới nguyên). Bây giờ tôi đang gặp sự cố với UPS (mua mới với máy tính mới mua được 2 tuần) và có vẻ như không ai có thể giải quyết được vấn đề này cho tôi. Tôi đã liệt kê cấu hình PC bên dưới.

Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i9-12900K thế hệ thứ 12

RAM: 64,0 GB crosair vengence 2*32gb

Card đồ họa: Nvidia 4080 super

Bo mạch chủ: MSI Z790 tamohawk wifi

PSU: Coolermaster MWE gold 1050

Lưu trữ 2*2TB Crucial M.2 SSD và 2*2 TB ổ cứng trong WD

Bộ làm mát CPU: bộ làm mát chất lỏng cooler master 360L

Vấn đề tôi gặp phải là khi nào tôi bật UPS và bật PC của mình (sau khi tất cả các tiếng kêu chu kỳ của UPS đã chạy qua) PC của tôi Chỉ bật trong một mili giây và không bật lại. Tôi có thể thấy quạt PC chỉ sáng lên trong một mili giây và tắt. Ban đầu tôi nghĩ PSU là lý do và đã thử với một UPS APC 1100VA khác (đã 6 năm tuổi) và PC của tôi bật bình thường và tôi đã thử nhiều lần. Tôi đã liên hệ với dịch vụ khách hàng của APC và tôi đã nhận được một sản phẩm thay thế vào ngày hôm qua và một lần nữa vấn đề tương tự và nó đã xảy ra trước khi kỹ sư đến để cung cấp thiết bị thay thế. Anh ấy đã thử và kiểm tra điện áp đầu ra và mọi thứ nhưng vẫn gặp vấn đề tương tự. Nhưng PC của tôi bật và hoạt động với UPS 1100VA cũ của tôi. Kỹ sư nói rằng sau khi bật UPS, hãy để nó bật trong một phút và bật máy tính, Anh ấy nói rằng có thể pin UPS mất thời gian để đạt đến công suất tối đa và nó không thể xử lý được việc rút điện đột ngột từ PC nếu tôi bật PC ngay lập tức. Tôi đã làm theo những gì anh ấy nói và PC của tôi bật mà không có bất kỳ vấn đề nào chỉ sau khi cho UPS một phút. Nhưng tôi lo lắng về sức khỏe của PC vì tôi đã chi hơn 300000 rupee để xây dựng PC trong mơ của mình và UPS APC BVX2200LI-IN 2200 VA này khiến tôi lo lắng và làm tan vỡ hạnh phúc của tôi. Đây là lý do tôi đã mua một UPS 2200VA và giá của nó là 12000 rupee.

LƯU Ý: Tôi thậm chí đã sạc UPS trong 12 giờ và nó vẫn gặp vấn đề tương tự. PC của tôi chỉ bật đúng cách nếu tôi cho UPS thời gian một phút.

Bất kỳ ai làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi rất lo lắng. Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra
 
Tôi vừa mua một chiếc APC BVX2200LI-IN 2200 VA cho Máy trạm mới lắp ráp của mình (mới mua được 2 tuần và còn mới nguyên). Bây giờ tôi đang gặp sự cố với UPS (mua mới với PC mới mua được 2 tuần) và có vẻ như không ai có thể giải quyết được vấn đề này cho tôi. Tôi đã liệt kê cấu hình PC bên dưới.

Bộ xử lý Intel(R) Core(TM) i9-12900K thế hệ thứ 12

RAM: 64,0 GB crosair vengence 2*32gb

Card đồ họa: Nvidia 4080 super

Bo mạch chủ: MSI Z790 tamohawk wifi

PSU: Coolermaster MWE gold 1050

Lưu trữ 2*2TB Crucial M.2 SSD và 2*2 TB ổ cứng trong WD

Bộ làm mát CPU: bộ làm mát chất lỏng cooler master 360L

Vấn đề tôi gặp phải là khi nào tôi bật UPS và bật PC của mình (sau khi tất cả các tiếng kêu chu kỳ của UPS đã chạy qua) PC của tôi Chỉ bật trong một mili giây và không bật lại. Tôi có thể thấy quạt PC chỉ sáng lên trong một mili giây và tắt. Ban đầu tôi nghĩ PSU là lý do và đã thử với một UPS APC 1100VA khác (đã 6 năm tuổi) và PC của tôi bật bình thường và tôi đã thử nhiều lần. Tôi đã liên hệ với dịch vụ khách hàng của APC và tôi đã nhận được một sản phẩm thay thế vào ngày hôm qua và một lần nữa vấn đề tương tự và nó đã xảy ra trước khi kỹ sư đến để cung cấp thiết bị thay thế. Anh ấy đã thử và kiểm tra điện áp đầu ra và mọi thứ nhưng vẫn gặp vấn đề tương tự. Nhưng PC của tôi bật và hoạt động với UPS 1100VA cũ của tôi. Kỹ sư nói rằng sau khi bật UPS, hãy để nó bật trong một phút và bật máy tính, Anh ấy nói rằng có thể pin UPS mất thời gian để đạt đến công suất tối đa và nó không thể xử lý được việc rút điện đột ngột từ PC nếu tôi bật PC ngay lập tức. Tôi đã làm theo những gì anh ấy nói và PC của tôi bật mà không có bất kỳ vấn đề nào chỉ sau khi cho UPS một phút. Nhưng tôi lo lắng về sức khỏe của PC vì tôi đã chi hơn 300000 rupee để xây dựng PC trong mơ của mình và UPS APC BVX2200LI-IN 2200 VA này khiến tôi lo lắng và làm tan vỡ hạnh phúc của tôi. Đây là lý do tôi đã mua một UPS 2200VA và giá của nó là 12000 rupee.

LƯU Ý: Tôi thậm chí đã sạc UPS trong 12 giờ và nó vẫn gặp vấn đề tương tự. PC của tôi chỉ bật đúng cách nếu tôi cho UPS thời gian một phút.

Bất kỳ ai làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, tôi rất lo lắng. Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra
Tại sao bạn lại tắt UPS? Tại sao không để nó bật liên tục?
 
Có ai vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, tôi rất lo lắng. Vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra
Vấn đề của bạn là PSU của bạn có PFC chủ động và đầu ra của UPS là dạng sóng sin đã sửa đổi (hoặc theo như bảng dữ liệu gọi là: "Xấp xỉ từng bước thành sóng sin"). Hai công nghệ này không tương thích (tôi cũng đã học được điều này theo cách khó khăn).

Tin tốt là PC của bạn vẫn ổn, UPS đã phát hiện ra tải không tương thích và tắt đầu ra của nó.

Tin xấu là PSU sẽ phải được thay thế bằng loại có pfc thụ động hoặc UPS sẽ phải được thay thế bằng loại có đầu ra sóng sin thuần túy (đáng tiếc là đắt hơn).
 
Back
Bên trên